Модуль порошкового пожаротушения предназначен для тушения и локализации пожаров твердых горючих материалов, горючих жидкостей и электрооборудования под напряжением в производственных, складских, бытовых и других помещениях. МПП является основным элементом для построения модульных автоматических установок порошкового пожаротушения. МПП обладает функцией самосрабатывания при температуре 850С. МПП не тушит пожары щелочных и щелочно- земельных металлов и веществ, горящих без доступа воздуха.
Технические характеристики.
Количество огнетушащего порошка типа А, В, С, кг, не более
1,95 ± 0,05
Полная масса заряженного модуля, кг
2,9 ± 0,1
Габаритные размеры, мм:
диаметр
250 ± 5
высота
140 ± 5
Огнетушащая способность модуля при тушении очагов класса А и В:
- защищаемая площадь (при степени негерметичности 5%) до
7,0 м2
Огнетушащая способность модуля при тушении очагов класса А:
- защищаемый объем (при степени негерметичности 5%) до
18,0 м3
Огнетушащая способность модуля при тушении очагов класса В:
- защищаемый объем (при степени негерметичности 5%) до
16,0 м3
- максимальный ранг пожара очага класса В
34В
Пороговое значение температуры в режиме самозапуска
850С ± 5
Пусковой ток, мА, не менее
100
Безопасный ток проверки электропуска, мА, не более
20
Время быстродействия, сек, не более, в режиме электропуска
2
Время действия, сек, не более
0,5
Температурные условия эксплуатации
± 500С
Коэффициент, неравномерности распыления порошка К1 (НПБ 88-2001)
1
Коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения при
расчетах пожаротушения по площади К4 (НПБ 88-2001)
1
Устройство и принцип работы.
Модуль порошкового пожаротушения состоит из корпуса, выполненного из двух сферообразных металлических частей, плотно соединенных между собой, и предназначенных для хранения огнетушащего порошка, газообразователя и электрического активатора. При возникновении очага горения и достижения газообразующей смесью температуры самосрабатывания, внутри корпуса происходит интенсивное газовыделение, что приводит к нарастанию давления, разрушению нижней части корпуса без образования осколков и выбросу огнетушащего порошка в зону горения. Электрозапуск модуля осуществляется импульсом тока не менее 100 мА, длительностью не менее 0,1 с. Напряжение на контактах модуля должно быть не менее 6 В.
Рекомендуемая область применения:
производственные, складские помещения, гаражи, торговые залы.